건축물에 설치하는 방화벽의 구조에 대한 기준 중 틀린 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 3회차

건축물에 설치하는 방화벽의 구조에 대한 기준 중 틀린 것은?

1

내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조이어야 한다.

2

방화벽에 설치하는 출입문은 너비 및 높이가 각각 2.5m 이하인 60분+ 방화문, 60분 방화문을 설치하여야 한다.

3

방화벽의 위쪽 끝은 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어 나오게 하여야 한다.

4

방화벽의 양쪽 끝은 지붕면으로부터 0.2m 이상 튀어 나오게 하여야 한다.

해설

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙에 따른 방화벽의 구조는 ① 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것, ② 방화벽의 양쪽 끝과 위쪽 끝을 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어나오게 할 것, ③ 출입문은 너비 및 높이가 각각 2.5m 이하60분+ 방화문 또는 60분 방화문을 설치할 것으로 규정한다.
따라서 양쪽 끝을 0.2m 이상이라고 한 ④ 방화벽의 양쪽 끝은 지붕면으로부터 0.2m 이상 튀어 나오게 하여야 한다가 틀린 설명이다.
양쪽 끝과 위쪽 끝 모두 기준값이 0.5m 이상으로 동일하다는 점이 핵심이다.