누전경보기 수신부의 구조 기준 중 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 2회차

누전경보기 수신부의 구조 기준 중 틀린 것은?

1

주전원의 양극을 동시에 개폐할 수 있는 전원스위치를 설치하여야 한다. 다만, 보수시에 전원공급이 자동적으로 중단되는 방식은 궂이 아니하다.

2

감도조정장치를 제외하고 감도조정부는 외함의 바깥쪽에 노출되지 아니 하여야 한다.

3

2급 수신부에는 전원 입력측의 회로에 단락이 생기는 경우에 유효하게 보호되는 조치를 강구하여야 한다.

4

전원입력측의 양건 (1회선용은 1선 이상) 및 외부부하에 집적 전원을 소출하도록 구성된 회로에는 퓨즈 또는 브레이커 등을 설치하여야 한다.

해설

틀린 것은 2급 수신부의 전원 입력측 단락 보호조치에 관한 설명이다.

누전경보기 수신부의 구조 기준에서 전원 입력측 회로의 단락에 대한 보호조치는 2급 수신부를 제외하고 강구하도록 규정되어 있다.

즉 2급 수신부는 해당 조치의 대상이 아니므로 2급 수신부에도 전원 입력측의 회로에 단락이 생기는 경우에 유효하게 보호되는 조치를 강구하여야 한다는 서술이 틀렸다.

나머지 설명, 즉 주전원 양극 동시 개폐 전원스위치(보수 시 전원공급이 자동 차단되는 방식은 제외), 감도조정장치를 제외한 감도조정부의 외함 바깥쪽 노출 금지, 전원 입력측 양선(1회선용은 1선 이상) 및 외부부하 직접 송출 회로의 퓨즈·브레이커 설치는 모두 기준에 부합하는 내용이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요