누전경보기 수신부의 구조 기준 중 틀린 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 2회차
누전경보기 수신부의 구조 기준 중 틀린 것은?
1
주전원의 양극을 동시에 개폐할 수 있는 전원스위치를 설치하여야 한다. 다만, 보수시에 전원공급이 자동적으로 중단되는 방식은 궂이 아니하다.
2
감도조정장치를 제외하고 감도조정부는 외함의 바깥쪽에 노출되지 아니 하여야 한다.
3
2급 수신부에는 전원 입력측의 회로에 단락이 생기는 경우에 유효하게 보호되는 조치를 강구하여야 한다.
4
전원입력측의 양건 (1회선용은 1선 이상) 및 외부부하에 집적 전원을 소출하도록 구성된 회로에는 퓨즈 또는 브레이커 등을 설치하여야 한다.
해설
누전경보기 수신부의 구조 기준에서 전원 입력측 회로의 단락에 대한 보호조치는 2급 수신부를 제외하고 강구하도록 규정되어 있다. 즉 2급 수신부는 해당 조치의 대상이 아니므로 ③ "2급 수신부에는 전원 입력측의 회로에 단락이 생기는 경우에 유효하게 보호되는 조치를 강구하여야 한다"는 서술이 틀렸다.
나머지 ① 주전원 양극 동시 개폐 전원스위치(보수 시 전원공급이 자동 차단되는 방식은 제외), ② 감도조정장치를 제외한 감도조정부의 외함 바깥쪽 노출 금지, ④ 전원 입력측 양선(1회선용은 1선 이상) 및 외부부하 직접 송출 회로의 퓨즈·브레이커 설치는 모두 기준에 부합하는 내용이다.