모두CBT

객석 통로의 직선부분의 길이가 25m 안 영화관의 통로에 객석유도등을 설치하는 경우 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 2회차

객석 통로의 직선부분의 길이가 25m 안 영화관의 통로에 객석유도등을 설치하는 경우 최소 설치 개수는?

1

8

2

6

3

5

4

7

해설

유도등 및 유도표지의 화재안전기준에 따라 객석유도등의 설치개수는 N=객석통로의 직선부분 길이41N=\dfrac{\text{객석통로의 직선부분 길이}}{4}-1로 산출하고 소수점 이하는 절상한다.
대입하면 N=2541=6.251=5.25N=\dfrac{25}{4}-1=6.25-1=5.25이므로 절상하여 6개이다. 따라서 ② 6이 정답이다.