모두CBT

자동화재탐지설비 중계기에 예비전원을 사용하는 경우 구조 및 기능 기준 … | [소방설비기사(전기) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 2회차

자동화재탐지설비 중계기에 예비전원을 사용하는 경우 구조 및 기능 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (개정사항 반영 완료)
축전지의충전시험 및 방전시험은 방전종지전압을 기준하여 시작한다. 이 경우 방전종지전압이라 함은 알카리계 2차 축전지는 셀당 1.0 V의 상태를, 리튬계 2차 축전지는 셀당 (㉠) V의 상태를, 무보수밀폐형연축전지는 단전지당 (㉡) V의상태를 말한다.

1

㉠ 1.6, ㉡ 1.5

2

㉠ 1.6, ㉡ 1.75

3

㉠ 2.75, ㉡ 1.5

4

㉠ 2.75, ㉡ 1.75

해설

중계기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준상 예비전원의 충·방전시험은 방전종지전압을 기준으로 하며, 방전종지전압은 알칼리계 2차 축전지가 셀당 1.0V, 리튬계 2차 축전지가 셀당 2.75V, 무보수밀폐형 연축전지가 단전지당 1.75V이다.
따라서 ㉠ 2.75, ㉡ 1.75인 정답이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(전기) 필기] 17년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기