비상콘센트설비 전원회로의 설치기준 중 옳은 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 2회차
비상콘센트설비 전원회로의 설치기준 중 옳은 것은?
1
비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로, 두께 2.0mm 이상의 철판으로 할 것
2
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 8개 이하로 할 것
3
전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 3.0kVA 이상인 것으로 할 것
4
전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함안에 설치할 것
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준에 따르면 전원회로의 설치기준으로 옳은 것은 전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함 안에 설치 하여야 한다는 것이다. 나머지는 기준값이 틀리다. 풀박스 등은 방청도장을 한 두께 1.6mm 이상 의 철판으로 하고, 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하 로 하며, 전원회로는 단상교류 220V로서 공급용량은 1.5kVA 이상 이어야 한다.