자동화재탐지설비의 감지기 회로의 길이가 500m이고, 종단에 8kΩ의 … | [소방설비기사(전기) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 2회차
자동화재탐지설비의 감지기 회로의 길이가 m이고, 종단에 kΩ의 저항이 연결되어 있는 회로에 V의 전압이 가해졌을 경우 도통 시험 시 전류는 약 몇 mA인가? ( 단, 동선의 저항률은 Ω·m이며, 동선의 단면적은 mm이고, 접촉저항 등은 없다고 본다.)
1
2.4
2
3.0
3
6.0
4
4.8
해설
도통시험 전류는 약 3.0 mA이다.
배선(왕복 1,000 m)의 저항은
Ω이다.종단저항 8 kΩ과 직렬이므로 회로 전체 저항은
Ω이고,
A이므로 도통시험 전류는 약 3.0 mA이다.배선저항은 종단저항에 비해 매우 작아 결과에 거의 영향을 주지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요