비상방송설비의 배선의 설치기준 중 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선… | [소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차
비상방송설비의 배선의 설치기준 중 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 몇 MΩ 이상이 되도록 해야 하는가?
1
0.2
2
10
3
0.1
4
20
해설
비상방송설비의 화재안전기준상 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V 절연저항측정기로 측정하여 0.1MΩ 이상 이어야 하므로 절연저항의 기준값은 0.1MΩ 이상이다. 이 값은 자동화재탐지설비 등 경보설비 배선에 공통으로 적용되는 기준이다.