비상콘센트설비의 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차
비상콘센트설비의 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은?
1
비상콘센트용 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6mm 이상의 철판으로 할 것
2
콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 아니하도록 할 것
3
전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 3kVA 이상인 것으로 할 것
4
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서 그 공급용량은 1.5kVA 이상이어야 하므로, ③ 「3kVA 이상」은 틀린 설명이다.
나머지는 기준과 일치한다: ④ 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하, ② 콘센트마다 배선용 차단기를 설치하고 충전부가 노출되지 않도록 하며, ① 풀박스 등은 방청도장을 한 두께 1.6mm 이상의 철판으로 한다.