비상콘센트설비의 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차
비상콘센트설비의 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은?
1
비상콘센트용 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6mm 이상의 철판으로 할 것
2
콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 아니하도록 할 것
3
전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 3kVA 이상인 것으로 할 것
4
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로는 단상교류 220V 인 것으로서 그 공급용량은 1.5kVA 이상 이어야 하므로, 공급용량을 3kVA 이상으로 한다는 설명이 틀린 것이다. 나머지는 기준과 일치한다: 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하 , 콘센트마다 배선용 차단기 를 설치하고 충전부가 노출되지 않도록 하며, 풀박스 등은 방청도장을 한 두께 1.6mm 이상 의 철판으로 한다.