전기사업자로부터 저압으로 수전하는 경우 비상전원설비로 옳은 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 17년 1회차
전기사업자로부터 저압으로 수전하는 경우 비상전원설비로 옳은 것은?
1
큐비클형
2
방화구획형
3
옥외개방형
4
전용배전반(1ㆍ2종)
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준에서 비상전원수전설비는 수전전압에 따라 형식이 구분되어, 전기사업자로부터 저압으로 수전 하는 경우에는 전용배전반(1·2종)·전용전력용 배전반(1·2종)·공용전력용 배전반(1·2종) 으로 하여야 하므로 저압으로 수전하는 경우에 설치해야 하는 것은 전용배전반(1·2종)이다. 큐비클형, 방화구획형, 옥외개방형은 특고압 또는 고압 으로 수전하는 경우에 적용되는 형식이다.