비상방송설비의 배선과 전원에 관한 설치기준 중 옳은 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 18년 3회차
비상방송설비의 배선과 전원에 관한 설치기준 중 옳은 것은?
1
전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용이 아니어도 무방하다.
2
비상방송설비에는 그 설비에 대한 감시 상태를 30분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비를 설치하여야 한다.
3
부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 110V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 1㏁ 이상이 되도록 한다.
4
비상방송설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관ㆍ덕트 몰드 또는 풀박스 등에 설치하되 60V 미만의 약전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다.
해설
비상방송설비의 화재안전기준상 배선은 다른 전선과 별도의 관·덕트·몰드 또는 풀박스 등에 설치하되, 60V 미만의 약전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 예외로 한다는 설명이 옳다.
다음 기준에 따라 나머지 설명은 모두 틀리다.
- 전원까지의 배선은 전용으로 하여야 한다.
- 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비를 두어야 한다.
- 절연저항은 직류 250V 절연저항측정기로 측정하여 0.1MΩ 이상(전로와 대지 사이 및 배선 상호간)이어야 한다.