연기감지기의 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 18년 3회차
연기감지기의 설치기준 중 틀린 것은?
1
계단 및 경사로에 있어서 3종은 수직거리 10m마다 설치한다.
2
복도 및 통로에 있어서 1종 및 2종은 보행거리 40m마다 설치한다.
3
감지기는 벽이나 보로부터 0.6m 이상 떨어진 곳에 설치하여야 한다.
4
부착높이 4m 이상 20m 미만에는 3종 감지기를 설치할 수 없다.
해설
자동화재탐지설비의 화재안전기준상 연기감지기는 복도 및 통로에서 1종·2종은 보행거리 30m마다, 3종은 보행거리 20m마다 설치한다. 따라서 '복도 및 통로에 있어서 1종 및 2종은 보행거리 40m마다 설치한다'는 설명이 틀리다.
다음과 같이 나머지 설명은 모두 옳다.
- 계단·경사로에서 1종·2종은 수직거리 15m마다, 3종은 수직거리 10m마다 설치한다.
- 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6m 이상 떨어진 곳에 설치한다.
- 3종 연기감지기는 부착높이 4m 미만에만 설치할 수 있다.