비상방송설비 음향장치의 구조 및 성능 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 18년 2회차
비상방송설비 음향장치의 구조 및 성능 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
- 정격전압의 ( ㉠ )% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것을 할 것
- ( ㉡ )의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것
1
㉠ 80, ㉡ 단독경보형감지기
2
㉠ 80, ㉡ 자동화재탐지설비
3
㉠ 65, ㉡ 단독경보형감지기
4
㉠ 65, ㉡ 자동화재탐지설비
해설
비상방송설비 음향장치는 정격전압의 80% 전압에서도 음향을 발할 수 있어야 하며, 자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 하여야 한다. 따라서 ㉠은 80, ㉡은 자동화재탐지설비이다. 65%는 유도등·비상조명등 등 다른 기준과 혼동하기 쉬운 값이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.