비상콘센트설비 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은?
1
비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6mm 이상의 철판으로 하여야 한다.
2
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것. 이 경우 전선의 용량은 각 비상콘센트(비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 하여야 한다.
3
전원회로는 3상교류 380V 이상인 것으로서, 그 전원공급용량은 3kVA 이상인 것으로 하여야 한다.
4
전원회로는 각층에 2 이상이 되도록 설치할 것. 다만, 설치하여야 할 층의 비상콘센트가 1개인 때에는 하나의 회로로 할 수 있다.
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로는 단상교류 220V, 공급용량 1.5kVA 이상이어야 하므로, 3상교류 380V 이상·공급용량 3kVA 이상이라는 설명은 잘못된 기준이다.
나머지 설명은 모두 옳다. 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 하고 전선용량은 각 비상콘센트(3개 이상이면 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상이어야 하며, 전원회로는 각 층에 2 이상(해당 층 비상콘센트가 1개면 1회로) 설치하고, 풀박스 등은 방청도장한 두께 1.6mm 이상 철판으로 하는 것이 옳은 기준이다.