광전식분리형감지기의 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 18년 1회차
광전식분리형감지기의 설치기준 중 틀린 것은?
1
광축의 높이는 천장 등 높이의 80% 이상일 것
2
광축은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치할 것
3
감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 0.5m 이내 위치에 설치할 것
4
감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것
해설
광전식 분리형 감지기의 설치기준상, 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m 이내 위치에 설치하여야 한다. 이를 0.5m 이내로 잘못 기술한 설명은 틀렸다. 광축 높이는 천장 등 높이의 80% 이상, 광축은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격, 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치한다는 설명은 모두 기준에 부합한다.