일시적으로 발생한 열ㆍ연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 … | [소방설비기사(전기) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 18년 1회차

일시적으로 발생한 열ㆍ연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소의 설치장소별 감지기 적응성 기준 중 항공기 격납고, 높은 천장의 창고 등 감지기 부착 높이가 8m 이상의 장소에 적응성을 갖는 감지기가 아닌 것은? (단, 연기감지기를 설치할 수 있는 장소이며, 설치장소는 넓은 공간으로 천장이 높아 열 및 연기가 확산하는 환경상태이다.)

1

불꽃감지기

2

광전식 스포트형 감지기

3

광전식 분리형 감지기

4

차동식 분포형 감지기

해설

광전식 스포트형 감지기는 부착 높이 8m 이상의 넓고 천장이 높아 열·연기가 확산하는 장소에 적응성을 갖지 않는다.

이런 공간에서는 열·연기가 국소적으로 뭉치지 않으므로, 넓은 범위를 감시하거나 확산 환경에 견디는 감지기가 적응성을 갖는다. 항공기 격납고·높은 천장 창고 등에는 불꽃감지기, 광전식 분리형 감지기, 차동식 분포형 감지기가 적응성 감지기로 규정된다.

반면 광전식 스포트형 감지기는 한 지점의 연기 농도 변화를 감지하는 방식이라 천장이 높아 연기가 희석·확산되는 환경에서는 유효하지 못하여 적응성이 인정되지 않는다.