무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 무선통신보조설비의 누설동축케이 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 19년 3회차

무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 무선통신보조설비의 누설동축케이블의 설치기준으로 틀린 것은?

1

누설동축케이블 및 안테나는 고압의 전로로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것

2

누설동축케이블과 이에 접속하는 안테나 또는 동축케이블과 이에 접속하는 안테나로 구성할 것

3

누설동축케이블은 불연 또는 난연성으로 할 것

4

설동축케이블의 중간 부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치할 것

해설

누설동축케이블은 전파를 균일하게 방사시키기 위해 끝부분(종단)무반사 종단저항을 견고하게 설치하여야 한다. 종단저항이 없으면 전송된 전파가 케이블 끝에서 반사되어 되돌아와 통신 장애를 일으키기 때문이다.
따라서 ④ 중간 부분에 무반사 종단저항을 설치한다는 설명이 틀렸다.
①의 1.5m 이상 이격(단, 해당 케이블과 전로 사이에 불연성 격벽을 설치한 경우는 예외), ③의 불연 또는 난연성 재질은 모두 무선통신보조설비의 화재안전기준에 부합한다.