무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 무선통신보조설비의 누설동축케이블의 설치기준으로 틀린 것은?
1
누설동축케이블 및 안테나는 고압의 전로로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
2
누설동축케이블과 이에 접속하는 안테나 또는 동축케이블과 이에 접속하는 안테나로 구성할 것
3
누설동축케이블은 불연 또는 난연성으로 할 것
4
설동축케이블의 중간 부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치할 것
해설
누설동축케이블은 전파를 균일하게 방사시키기 위해 끝부분(종단)에 무반사 종단저항을 견고하게 설치하여야 한다. 따라서 중간 부분에 무반사 종단저항을 설치한다는 설명이 틀렸다.
종단저항이 없으면 전송된 전파가 케이블 끝에서 반사되어 되돌아와 통신 장애를 일으키기 때문이다.
다음 기준은 모두 무선통신보조설비의 화재안전기준에 부합한다.
- 고압의 전로로부터 1.5m 이상 이격(단, 해당 케이블과 전로 사이에 불연성 격벽을 설치한 경우는 예외)하는 기준
- 불연 또는 난연성 재질로 하는 기준