누전경보기의 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고 각 극에 개폐기와 몇 A 이하의 과전류차단기를 설치하여야 하는가?

1

15

2

25

3

30

4

20

해설

누전경보기의 화재안전기준상 전원은 분전반으로부터 전용회로 로 하고, 각 극에 개폐기 및 15A 이하의 과전류차단기 (배선용차단기에 있어서는 20A 이하 의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치하여야 한다. 따라서 과전류차단기 용량 기준은 15A이며, 20A는 배선용차단기를 사용할 때의 값이므로 혼동에 주의한다.