모두CBT

비상경보설비의 축전지설비의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 19년 2회차

비상경보설비의 축전지설비의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

예비전원은 축전지설비용 예비전원과 외부부하 공급용 예비전원을 별도로 설치하여야 한다.

2

축전지설비는 접지전극에 교류전류를 통하는 회로방식을 사용하여서는 아니 된다.

3

예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 역충전 방지 등의 조치를 하여야 한다.

4

내부에 주전원의 양극을 동시에 개폐할 수 있는 전원스위치를 설치하여야 한다.

해설

비상경보설비의 화재안전기준상 축전지설비의 구조에서 축전지설비는 접지전극에 직류전류를 통하는 회로방식을 사용해서는 안 된다. 접지전극에 직류가 흐르면 전기분해에 의한 전극 부식이 발생하기 때문이며, 따라서 '교류전류'로 서술한 ② 축전지설비는 접지전극에 교류전류를 통하는 회로방식을 사용하여서는 아니 된다가 틀린 설명이다. 나머지 ① 축전지설비용과 외부부하 공급용 예비전원의 별도 설치, ③ 예비전원 병렬 접속 시 역충전 방지 조치, ④ 주전원 양극을 동시에 개폐하는 전원스위치 설치는 모두 기준에 부합한다.