자동화재탐지설비의 감지기회로에 설치하는 종단저항의 설치기준으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 19년 2회차
자동화재탐지설비의 감지기회로에 설치하는 종단저항의 설치기준으로 틀린 것은?
1
감지기회로 끝부분에 설치한다.
2
점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치하아여 한다.
3
종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당감지기의 기판 및 감지기 외부 등에 별도의 표시를 하여야 한다.
4
전용함에 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 0.8m 이내에 설치하여야 한다.
해설
자동화재탐지설비의 화재안전기준상 종단저항을 전용함에 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내여야 하므로, 0.8m 이내라고 한 ④가 틀리다. ① 감지기회로 끝부분에 설치, ② 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치, ③ 종단감지기에 설치할 경우 기판 및 외부 등에 별도의 표시를 하는 것은 옳은 기준이다.