비상방송설비 음향장치에 대한 설치기준으로 옳은 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 19년 2회차
비상방송설비 음향장치에 대한 설치기준으로 옳은 것은?
1
기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 60초 이하로 한다.
2
다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단되는 구조가 아니어야 한다.
3
음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 2선식으로 한다.
4
다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 않도록 한다.
해설
비상방송설비의 화재안전기준은 음향장치를 다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 않도록 설치하도록 규정하므로 ④가 옳다. ① 화재신고 수신 후 방송 개시까지의 소요시간은 10초 이하이고, ② 다른 방송설비와 공용하는 것은 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단할 수 있는 구조여야 하며, ③ 음량조정기를 설치하는 경우 그 배선은 3선식으로 하여야 한다.