탱크화재 시 발생되는 보일오버(Boil Over)의 방지방법으로 틀린 것은?

1

위험물 탱크내의 하부에 냉각수 저장

2

과열방지

3

탱크 내용물의 기계적 교반

4

물의 배출

해설

원인 물질인 물을 탱크 하부에 두는 위험물 탱크내의 하부에 냉각수 저장은 방지책이 아니라 오히려 보일오버를 유발하므로, 보일오버의 방지방법으로 틀린 것이다.

보일오버는 중질유 탱크 하부에 고여 있던 물(수층)이 화재로 가열된 고온층(heat wave)의 열을 받아 급격히 비등·팽창하면서 위의 유류를 탱크 밖으로 분출시키는 현상이다.

과열방지, 탱크 내용물의 기계적 교반(유면 아래 온도 균일화로 열파 형성 억제), 물의 배출은 모두 유효한 방지방법이다.