무선통신보조설비의 누설동축케이블의 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 19년 1회차
무선통신보조설비의 누설동축케이블의 설치기준으로 틀린 것은?
1
불연 또는 난연성의 것으로서 습기에 따라 전기의 특성이 변질되지 아니하는 것으로 설치할 것
2
금속판 등에 따라 전파의 복사 또는 특성이 현저하게 저하되지 아니하는 위치에 설치할 것
3
끝부분에는 반사 종단저항을 견고하게 설치할 것
4
고압의 전로로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
해설
무선통신보조설비의 화재안전기준상 누설동축케이블 또는 동축케이블의 끝부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치하여야 한다. 따라서 끝부분에 반사 종단저항을 견고하게 설치한다는 설명이 틀린 것이다.
종단에서 전파가 반사되어 되돌아오면 송신부 방향으로 진행하는 전파와 간섭을 일으켜 통신 장애가 생기므로, 반사를 없애는 무반사 종단저항이 필요하다.
불연 또는 난연성일 것, 금속판 등에 의해 전파의 복사·특성이 저하되지 않는 위치일 것, 고압의 전로로부터 1.5m 이상 이격할 것은 모두 기준에 부합한다.