무선통신보조설비의 누설동축케이블의 설치기준으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 19년 1회차
무선통신보조설비의 누설동축케이블의 설치기준으로 틀린 것은?
1
불연 또는 난연성의 것으로서 습기에 따라 전기의 특성이 변질되지 아니하는 것으로 설치할 것
2
금속판 등에 따라 전파의 복사 또는 특성이 현저하게 저하되지 아니하는 위치에 설치할 것
3
끝부분에는 반사 종단저항을 견고하게 설치할 것
4
고압의 전로로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
해설
무선통신보조설비의 화재안전기준상 누설동축케이블 또는 동축케이블의 끝부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치하여야 한다. 종단에서 전파가 반사되어 되돌아오면 송신부 방향으로 진행하는 전파와 간섭을 일으켜 통신 장애가 생기므로, 반사를 없애는 무반사 종단저항이 필요하다.
따라서 ③ 끝부분에는 반사 종단저항을 견고하게 설치할 것 이 틀린 설명이다.
① 불연 또는 난연성일 것, ② 금속판 등에 의해 전파의 복사·특성이 저하되지 않는 위치일 것, ④ 고압의 전로로부터 1.5m 이상 이격할 것은 모두 기준에 부합한다.