모두CBT

단독경보형 감지기 중 연동식감지기의 무선 기능에 대한 설명으로 옳은 것… | [소방설비기사(전기) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 19년 1회차

단독경보형 감지기 중 연동식감지기의 무선 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?

1

화재신호를 수신한 단독경보형 감지기는 60초 이내에 경보를 발해야 한다.

2

무선통신 점검은 168시간 이내에 자동으로 실시하고 이때 통신이상이 발생하는 경우에는 300초 이내에 통신이상 상태의 단독경보형 감지기를 확인할 수 있도록 표시 및 경보를 해야 한다.

3

작동한 단독경보형 감지기는 화재경보가 정지하기 전까지 100초 이내 주기마다 화재신호를 발신해야 한다.

4

무선통신 점검은 단독경보형 감지기가 서로 송수신하는 방식으로 한다.

해설

단독경보형 감지기 중 연동식 감지기의 무선 기능은 감지기 상호 간 신호를 주고받아 함께 경보하는 것이 핵심이다. 따라서 무선통신 점검도 감지기가 서로 송수신하는 방식으로 수행한다.

  • 화재신호를 수신한 단독경보형 감지기는 60초 이내에 경보를 발해야 한다: 60초가 아니라 10초 이내에 경보를 발해야 한다.
  • 작동한 단독경보형 감지기는 화재경보가 정지하기 전까지 100초 이내 주기마다 화재신호를 발신해야 한다: 100초가 아니라 60초 이내 주기마다 화재신호를 발신해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.