변류기에 결선된 전류계가 고장이 나서 교체하는 경우 옳은 방법은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 19년 1회차
변류기에 결선된 전류계가 고장이 나서 교체하는 경우 옳은 방법은?
1
변류기의 2차를 개방시키고 전류계를 교체한다.
2
변류기의 2차를 단락시키고 전류계를 교체한다.
3
변류기에 피뢰기를 연결하고 전류계를 교체한다.
4
변류기의 2차를 접지시키고 전류계를 교체한다.
해설
변류기(CT)는 1차측에 부하전류가 흐르는 상태에서 2차를 개방하면 2차 기전력이 이상적으로 상승해 절연파괴·소손과 감전 위험이 발생한다.
따라서 통전 중 2차측 계기를 교체할 때는 반드시 2차를 단락시킨 뒤 작업해야 하므로 ② 변류기의 2차를 단락시키고 전류계를 교체한다가 옳다.
① 2차 개방은 가장 위험한 금지사항이며, ④ 접지는 감전 보호 목적일 뿐 2차 개방으로 인한 과전압을 막지 못한다.