누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 누전경보기에서 사용되는 표시등에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

전구는 사용전압의 130%인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선, 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하 등이 발생하지 아니하여야 한다.

2

주위의 밝기가 300lx인 장소에서 측정하여 앞면으로부터 3m 떨어진 곳에서 켜진 등이 확실히 식별되어야 한다.

3

소켓은 접촉이 확실하여야 하며 쉽게 전구를 교체할 수 있도록 부착하여야 한다.

4

지구등은 녹색으로 표시되어야 한다.

해설

누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준상 표시등의 전구는 사용전압의 130%인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선·현저한 광속변화·흑화·전류의 저하 등이 없어야 하고, 주위 밝기 300lx인 장소에서 앞면으로부터 3m 떨어진 곳에서 켜진 등이 확실히 식별되어야 하며, 소켓은 접촉이 확실하고 전구 교체가 쉬워야 한다.
또한 누전등 및 지구등은 적색으로 표시되어야 하므로 ④ 지구등은 녹색이라는 설명이 틀린 것이다.