비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트설비의 … | [소방설비기사(전기) 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 3회차

비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트설비의 전원회로(비상콘센트에 전력을 공급하는 회로를 말한다)의 시설기준으로 옳은 것은?

1

전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.0kVA 이상인 것으로 할 것

2

비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.2mm 이상의 철판으로 할 것

3

하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 12개 이하로 할 것

4

전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기 되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함 안에 설치할 것

해설

비상콘센트설비의 화재안전기준은 전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함 안에 설치하도록 규정하므로, 시설기준으로 옳은 것은 전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우 분기배선용 차단기를 보호함 안에 설치하는 것이다.

  • 단상교류 220V, 공급용량 1.0kVA 이상: 전원회로는 단상교류 220V로 공급용량 1.5kVA 이상이어야 하므로 기준값을 잘못 제시한 것이다.
  • 풀박스 두께 1.2mm 이상의 철판: 풀박스 등은 방청도장을 한 두께 1.6mm 이상의 철판으로 하여야 하므로 기준값을 잘못 제시한 것이다.
  • 비상콘센트 12개 이하: 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하여야 하므로 기준값을 잘못 제시한 것이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요