1[소방설비기사(전기) 필기] 20년 2회차
비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 비상콘센트설비에 사용되는 부품에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
접속기는 KS C 8305(배선용 꽂음 접속기)에 적합하여야 한다.
2
진공차단기는 KS C 8321(진공차단기)에 적합하여야 한다.
3
표시등의 소켓은 접속이 확실하여야 하며 쉽게 전구를 교체할 수 있도록 부착하여야 한다.
4
단자는 충분한 전류용량을 갖는 것으로 하여야 하며 단자의 접속이 정확하고 확실하여야 한다.
해설
비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사 기술기준에서 KS C 8321에 적합하여야 하는 부품은 '배선용차단기'이다. 따라서 '진공차단기는 KS C 8321에 적합'이라는 보기는 부품 명칭을 잘못 서술한 틀린 보기이다. 접속기는 KS C 8305(배선용 꽂음 접속기)에 적합, 표시등 소켓의 전구 교체 용이성, 단자의 충분한 전류용량은 모두 옳다.