비상콘센트의 배치와 설치에 대한 현장 사항이 비상콘센트설비의 화재안전기… | [소방설비기사(전기) 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
비상콘센트의 배치와 설치에 대한 현장 사항이 비상콘센트설비의 화재안전기술기준(NFTC 504)에 적합하지 않은 것은?
보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 문을 설치하였다.
보호함 표면에 “비상콘센트”라고 표시한 표지를 붙였다.
전원회로의 배선은 내화배선으로 되어 있다.
단상 교류 220볼트 전원회로에 대해 비접지형 2극 플러그접속기를 사용하였다.
기준에 적합하지 않은 것은 단상 교류 220볼트 전원회로에 대해 비접지형 2극 플러그접속기를 사용한 것이다.
「비상콘센트설비의 화재안전기술기준(NFTC 504)」은 비상콘센트의 플러그접속기를 접지형 2극 플러그접속기(KS C 8305)로 하고 칼받이의 접지극에 접지공사를 하도록 정하므로, 단상 교류 220볼트 전원회로에 비접지형 2극 플러그접속기를 사용한 것은 기준에 적합하지 않다.
전원회로는 단상교류 220V·공급용량 1.5kVA 이상으로 각 층에 2 이상 두고 주배전반에서 전용회로로 하며, 보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 문과 “비상콘센트” 표지, 상부의 적색 표시등을 두고, 전원회로의 배선은 내화배선(그 밖의 배선은 내화 또는 내열배선)으로 하므로 나머지 현장 사항은 모두 기준에 부합한다.
기출 당시 문항은 3상교류 380V 전원회로(접지형 3극 플러그접속기) 규정을 전제로 3상 200V 비접지형 3극 접속기를 부적합 사례로 들었으나, 현행 기준(NFTC 504, 2024. 1. 1. 시행)은 전원회로를 단상교류 220V로 단일화하고 플러그접속기를 접지형 2극으로만 규정한다.