비상콘센트의 배치와 설치에 대한 현장 사항이 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 적합하지 않은 것은?

1

보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 문을 설치하였다.

2

보호함 표면에 “비상콘센트”라고 표시한 표지를 붙였다.

3

전원회로의 배선은 내화배선으로 되어 있다.

4

3상 교류 200볼트 전원회로에 대해 비접지형 3극 플러그 접속기를 사용하였다.

해설

비상콘센트설비의 화재안전기준(출제 당시 기준)에서 전원회로는 단상교류 220V(단상 1.5kVA 이상)와 3상교류 380V(3상 3kVA 이상) 등으로 규정하며, 플러그접속기는 단상교류용은 접지형 2극, 3상교류용은 접지형 3극 플러그접속기를 사용하여야 한다.
즉 어떤 경우에도 접지형이어야 하므로 ④ 3상 교류 200볼트 회로에 비접지형 3극 플러그접속기를 사용한 것은 기준에 적합하지 않다.
①·②의 보호함 개폐 가능한 문과 “비상콘센트” 표지, ③의 전원회로 내화배선은 모두 기준에 부합한다. 참고로 현행 기준은 전원회로를 단상교류 220V로 단일화하여 3상 규정은 삭제되었다.