모두CBT

감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 단독경보형감지기(주전원이 교류전원 또 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 21년 2회차

감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 단독경보형감지기(주전원이 교류전원 또는 건전지인 것을 포함한다)의 일반기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

1

자동복귀형 스위치(자동적으로 정위치에 복귀될 수 있는 스위치를 말한다)에 의하여 수동으로 작동시험을 할 수 있는 기능이 있어야 한다.

2

작동되는 경우 내장된 음향장치의 명동에 의하여 화재경보음을 발할 수 있는 기능이 있어야 한다.

3

전원의 정상상태를 표시하는 전원표시등의 섬광주기는 3초 이내의 점등과 60초 이내의 소등으로 이루어져야 한다.

4

작동되는 경우 작동표시등에 의하여 화재의 발생을 표시할 수 있는 기능이 있어야 한다.

해설

감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따르면 단독경보형감지기의 전원표시등은 주기적으로 섬광하여야 하며, 그 섬광주기는 1초 이내의 점등과 30초에서 60초 이내의 소등으로 이루어져야 한다.
따라서 점등을 '3초 이내'라고 한 ③ 섬광주기는 3초 이내의 점등과 60초 이내의 소등이 틀린 설명으로 정답이다.
① 자동복귀형 스위치에 의한 수동 작동시험 기능, ② 내장 음향장치의 명동에 의한 화재경보음 발생, ④ 작동표시등에 의한 화재발생 표시는 모두 기준에 규정된 옳은 내용이다.