비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 비상벨설비에 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 21년 2회차
비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 비상벨설비에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 60dB 이상이 되는 것으로 하여야 한다.
2
특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 30m 이하가 되도록 하여야 한다.
3
비상벨설비는 화재발생 상황을 사이렌으로 경보하는 설비를 말한다.
4
비상벨설비는 부식성가스 또는 습기 등으로 인하여 부식의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.
해설
비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준은 비상벨설비를 부식성가스 또는 습기 등으로 인하여 부식의 우려가 없는 장소에 설치하도록 규정하므로 ④가 옳다.
①은 음향장치 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상, ②는 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리 25m 이하여야 하므로 틀리고, ③ 비상벨설비는 화재발생 상황을 경종으로 경보하는 설비이며 사이렌으로 경보하는 것은 자동식사이렌설비이다.