비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따른 비상콘센트설비 표시등의 구조 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 21년 2회차
비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따른 비상콘센트설비 표시등의 구조 및 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
소켓은 접속이 확실하여야 하며 쉽게 전구를 교체할 수 있도록 부착하여야 한다.
2
적색으로 표시되어야 하며 주위의 밝기가 300lx 이상인 장소에서 측정하여 앞면으로부터 3m 떨어진 곳에서 켜진 등이 확실히 식별되어야 한다.
3
전구는 사용전압의 130%인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선, 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하 등이 발생하지 아니하여야 한다.
4
발광다이오드에는 적당한 보호커버를 설치하여야 한다.
해설
비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준상 표시등의 전구에는 적당한 보호커버를 설치하여야 하나, 발광다이오드(LED)의 경우에는 그러하지 아니하다고 규정한다. 전구를 2개 이상 병렬 접속하도록 한 규정에서도 방전등·발광다이오드는 제외된다.
따라서 ④ 발광다이오드에는 적당한 보호커버를 설치하여야 한다는 설명이 틀렸다. ② 적색·주위 밝기 300lx·3m 식별, ③ 사용전압의 130% 교류전압 20시간 연속 인가 시험은 모두 기준과 일치한다.