「비상콘센트설비의 화재안전성능기준」 제4조에 따른 비상콘센트의 설치 기준으로 옳은 것은?
1
전선의 용량은 설치된 모든 비상콘센트의 합계용량 이상으로 해야 한다.
2
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 15개 이하로 하며, 전선 용량은 5개 콘센트의 합산용량 이상으로 한다.
3
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 하고, 전선의 용량은 각 비상콘센트(3개 이상일 때는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상으로 해야 한다.
4
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 5개 이하로 한다.
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준에 따르면 전원회로는 하나의 전용회로에 비상콘센트를 10개 이하로 접속해야 하고, 전선의 용량은 각 비상콘센트(3개 이상인 경우에는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상이어야 한다. 따라서 ③ 10개 이하·3개 기준 합산용량이 옳다.
① 설치된 모든 비상콘센트 합계용량, ② 15개 이하·5개 합산, ④ 5개 이하는 모두 기준에 없는 수치이다.