위험물안전관리법령상 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외)의 옥외탱크저장소… | [소방설비기사(전기) 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 21년 1회차
위험물안전관리법령상 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외)의 옥외탱크저장소의 탱크 주위에 설치하여야 하는 방유제의 기준 중 틀린 것은?
1
방유제의 용량은 방유제안에 설치된 탱크가 기 이상인 때에는 그 탱크 중 용량이 최대인 것의 용량의 % 이상으로 할 것
2
방유제내의 면적은 m 이하로 할 것
3
방유제는 높이 m 이상 m 이하, 두께 m 이상, 지하매설 깊이 m 이상으로 할 것
4
방유제의 용량은 방유제안에 설치된 탱크가 하나인 때에는 그 탱크 용량의 % 이상으로 할 것
해설
위험물안전관리법령상 인화성액체위험물(이황화탄소 제외) 옥외탱크저장소의 방유제는 높이 0.5m 이상 3m 이하, 두께 0.2m 이상, 지하매설 깊이 1m 이상으로 하여야 한다. 따라서 「높이 1m 이상 2m 이하, 두께 0.2m 이상, 지하매설 깊이 0.5m 이상」이라는 설명은 높이와 매설 깊이가 모두 기준과 달라 틀린 설명이다.
나머지 보기는 옳다.
- 방유제 용량은 탱크가 하나면 그 용량의 110% 이상이다.
- 탱크가 2기 이상이면 최대 탱크 용량의 110% 이상이다.
- 방유제 내의 면적은 80,000 m 이하이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요