소방기본법령상 소방신호의 방법으로 틀린 것은?
1
타종에 의한 해제신호는 상당한 간격을 두고 1타씩 반복
2
사이렌에 의한 경계신호는 5초 간격을 두고, 30초씩 3회
3
사이렌에 의한 발화 신호는 5초 간격을 두고, 10초씩 3회
4
타종에 의한 훈련신호는 연 3타 반복
해설
「사이렌에 의한 발화 신호는 5초 간격을 두고, 10초씩 3회」라는 설명은 5초씩 3회가 옳으므로 틀린 설명이다. 나머지 해제신호·경계신호·훈련신호에 대한 설명은 모두 기준과 일치한다.
소방기본법령상 소방신호의 방법은 다음과 같다.
경계신호 : 타종 1타와 연 2타를 반복, 사이렌 5초 간격 30초씩 3회
발화신호 : 타종 난타, 사이렌 5초 간격 5초씩 3회
해제신호 : 타종 상당한 간격을 두고 1타씩 반복, 사이렌 1분간 1회
훈련신호 : 타종 연 3타 반복, 사이렌 10초 간격 1분씩 3회