모두CBT

소방기본법령상 소방신호의 방법으로 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 21년 1회차

소방기본법령상 소방신호의 방법으로 틀린 것은?

1

타종에 의한 해제신호는 상당한 간격을 두고 1타씩 반복

2

사이렌에 의한 경계신호는 5초 간격을 두고, 30초씩 3회

3

사이렌에 의한 발화 신호는 5초 간격을 두고, 10초씩 3회

4

타종에 의한 훈련신호는 연 3타 반복

해설

「사이렌에 의한 발화 신호는 5초 간격을 두고, 10초씩 3회」라는 설명은 5초씩 3회가 옳으므로 틀린 설명이다. 나머지 해제신호·경계신호·훈련신호에 대한 설명은 모두 기준과 일치한다.

소방기본법령상 소방신호의 방법은 다음과 같다.
경계신호 : 타종 1타와 연 2타를 반복, 사이렌 5초 간격 30초씩 3회
발화신호 : 타종 난타, 사이렌 5초 간격 5초씩 3회
해제신호 : 타종 상당한 간격을 두고 1타씩 반복, 사이렌 1분간 1회
훈련신호 : 타종 연 3타 반복, 사이렌 10초 간격 1분씩 3회

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.