비상콘센트설비의 설치기준으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 22년 3회차
비상콘센트설비의 설치기준으로 틀린 것은?
1
비상전원은 비상콘센트설비를 유효하게 10분 이상 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것
2
비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것
3
개폐기에는 “비상콘센트”라고 표시한 표지를 할 것
4
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준상 비상전원은 비상콘센트설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있는 용량이어야 하므로 ① 10분 이상은 틀린 내용이다. 나머지 ② 비상전원을 실내에 설치할 때 그 실내에 비상조명등 설치, ③ 개폐기에 “비상콘센트” 표지, ④ 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하는 모두 기준에 부합한다.