자동화재탐지설비의 감지기 회로의 길이가 500m이고, 종단에 8k\Om… | [소방설비기사(전기) 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 23년 2회차
자동화재탐지설비의 감지기 회로의 길이가 이고, 종단에 의 저항이 연결되어 있는 회로에 의 전압이 가해졌을 경우 도통 시험 시 전류는 약 몇 인가? ( 단, 동선의 저항률은 이며, 동선의 단면적은 이고, 접촉저항 등은 없다고 본다.)
1
2.4
2
6.0
3
4.8
4
3.0
해설
도통 시험 시 전류는 약 3.0mA이다.
감지기 회로는 왕복 2가닥이므로 도선 길이는 m이다.
도선저항은
Ω이다.종단저항과 직렬이므로 전체저항은 Ω이고,
A mA이다.도선저항은 종단저항에 비해 매우 작아 결과에 거의 영향을 주지 않는다.