비상방송설비 음향장치에 대한 설치기준으로 옳은 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 22년 2회차
비상방송설비 음향장치에 대한 설치기준으로 옳은 것은?
1
기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 60초 이하로 한다.
2
다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단되는 구조가 아니어야 한다.
3
음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 2선식으로 한다.
4
다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 않도록 한다.
해설
비상방송설비 음향장치는 다른 전기회로에 의하여 유도장애가 생기지 않도록 설치하여야 하므로, 설치기준으로 옳은 것은 다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 않도록 한다는 설명이다.
나머지 설명은 다음과 같이 틀렸다.
- 화재신고 수신 후 방송개시까지의 소요시간은 60초가 아니라 10초 이하로 하여야 한다.
- 다른 방송설비와 공용하는 것은 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단할 수 있는 구조로 하여야 한다.
- 음량조정기를 설치하는 경우 그 배선은 2선식이 아니라 3선식으로 하여야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.