누전경보기 수신부의 구조 기준 중 틀린 것은?
1
전원입력측의 양건(1회선용은 1선 이상) 및 외부부하에 집적 전원을 소출하도록 구성된 회로에는 퓨즈 또는 브레이커 등을 설치하여야 한다.
2
주전원의 양극을 동시에 개폐할 수 있는 전원스위치를 설치하여야 한다. 다만, 보수시에 전원공급이 자동적으로 중단되는 방식은 궂이 아니하다.
3
감도조정장치를 제외하고 감도조정부는 외함의 바깥쪽에 노출되지 아니 하여야 한다.
4
2급 수신부에는 전원 입력측의 회로에 단락이 생기는 경우에 유효하게 보호되는 조치를 강구하여야 한다.
해설
누전경보기 수신부의 구조 기준상 전원 입력측 회로에 단락이 생기는 경우 유효하게 보호되는 조치를 강구해야 하는 것은 1급 수신부이므로, ④ '2급 수신부'라고 한 것은 틀리다.
나머지 ①~③(퓨즈·브레이커 설치, 주전원 양극 동시 개폐 전원스위치, 감도조정부 외함 바깥쪽 비노출)은 옳은 기준이다.