모두CBT

부착높이 3m, 바닥면적 50m^2인 주요구조부를 내화구조로한 소방대상… | [소방설비기사(전기) 필기] 23년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 23년 3회차

부착높이 3m3m, 바닥면적 50m250m^2인 주요구조부를 내화구조로한 소방대상물에 11종 열반도체식 차동식분포형감지기를 설치하고자 할 때 감지부의 최소 설치개수는?

1

2개

2

3개

3

1개

4

4개

해설

감지부의 최소 설치개수는 1개이다.

자동화재탐지설비의 화재안전기준상 열반도체식 차동식분포형감지기의 감지부는 부착높이 8m 미만·주요구조부 내화구조인 경우 1종이 65m²마다 1개 이상(2종은 36m²)이며, 하나의 검출기에 접속하는 감지부는 2개 이상 15개 이하로 하되 바닥면적이 기준면적의 2배 이하인 경우에는 1개로 할 수 있다.

부착높이 3m, 내화구조이므로 기준면적은 65m²이고 바닥면적 50\,m^2 는 그 2배(130m²) 이하이므로 감지부는 1개면 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(전기) 필기] 23년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기