모두CBT

무선통신보조설비 증폭기의 설치기준으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 23년 2회차

무선통신보조설비 증폭기의 설치기준으로 틀린 것은?

1

증폭기의 비상전원용량은 무선통신보조설비 유효하게 30분 이상 작동시킬 수 있는 것으로 한다.

2

증폭기는 비상전원이 부착된 것으로 한다.

3

증폭기의 전면에는 표시등 및 전류계를 설치한다.

4

전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압 옥내간선으로 하고 전원까지의 배선은 전용으로 한다.

해설

무선통신보조설비의 화재안전기준에서 증폭기의 전면에는 주 회로의 전원이 정상인지 여부를 표시할 수 있는 표시등 및 전압계를 설치하도록 규정한다.
따라서 전류계라고 한 ③ 증폭기의 전면에는 표시등 및 전류계를 설치한다 가 틀린 내용이다.
나머지는 기준과 일치하며, 비상전원 용량은 무선통신보조설비를 유효하게 30분 이상 작동시킬 수 있어야 하고, 전원은 축전지 또는 교류전압 옥내간선으로 하며 배선은 전용으로 한다.