변압기의 내부회로 고장검출용으로 사용되는 계전기는? | [소방설비기사(전기) 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 24년 2회차
변압기의 내부회로 고장검출용으로 사용되는 계전기는?
1
과전류계전기
2
접지계전기
3
온도계전기
4
비율차동계전기
해설
비율차동계전기는 변압기 1차측과 2차측 전류의 차(차동전류) 가 억제전류에 대해 일정 비율 이상일 때 동작하여, 변압기 권선의 층간단락·상간단락 등 내부고장 검출 에 사용된다. 따라서 변압기 내부회로 고장검출용으로 사용되는 계전기는 비율차동계전기이다. 과전류계전기는 과부하·외부 단락 보호, 접지계전기는 지락 검출, 온도계전기는 권선·유온 상승 감시용으로 내부고장 전용 검출이 아니다.