부착높이 , 바닥면적 인 주요구조부를 내화구조로한 소방대상물에 종 열반도체식 차동식분포형감지기를 설치하고자 할 때 감지부의 최소 설치개수는?
1
2개
2
3개
3
4개
4
1개
해설
열반도체식 차동식분포형 감지기의 감지부는 부착높이와 구조에 따른 기준면적마다 1개씩 설치한다. 부착높이 8m 미만·주요구조부가 내화구조인 경우 1종의 기준면적은 65㎡다.
원칙적으로 하나의 검출기에 접속하는 감지부는 2개 이상이어야 하지만, 부착높이가 8m 미만이고 바닥면적이 기준면적 이하인 경우에는 1개로 할 수 있다.
이 문제는 부착높이 3m, 바닥면적 50㎡로 65㎡ 이하이므로 최소 설치개수는 1개다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요