무선통신보조설비의 누설동축케이블의 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 25년 3회차
무선통신보조설비의 누설동축케이블의 설치기준으로 틀린 것은?
1
끝부분에는 반사 종단저항을 견고하게 설치할 것
2
불연 또는 난연성의 것으로서 습기에 따라 전기의 특성이 변질되지 아니하는 것으로 설치할 것
3
금속판 등에 따라 전파의 복사 또는 특성이 현저하게 저하되지 아니하는 위치에 설치할 것
4
고압의 전로로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
해설
무선통신보조설비의 화재안전기준은 누설동축케이블의 끝부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치하도록 규정한다. 전송된 전파가 케이블 끝에서 반사되어 되돌아오면 입사파와 간섭을 일으켜 통신에 장애를 주기 때문이다. 따라서 '반사 종단저항'이라고 한 끝부분에는 반사 종단저항을 견고하게 설치할 것이 틀린 내용이다. 고압의 전로로부터 1.5m 이상 이격은 옳은 기준이며, 다만 해당 케이블에 정전기 차폐장치를 한 경우에는 예외로 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요