모두CBT

변압기의 철심구조를 여러 겹으로 성층시켜 사용하는 이유는 무엇인가? | [소방설비기사(전기) 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 23년 1회차

변압기의 철심구조를 여러 겹으로 성층시켜 사용하는 이유는 무엇인가?

1

변압기의 중량을 적게 하기 위해

2

전력공급 능력을 높이기 위해

3

변압비를 크게 하기 위해

4

와전류로 인한 전력손실을 감소시키기 위해

해설

철심 내 교번자속은 철심 자체에도 기전력을 유기시켜 와전류(맴돌이전류) 를 흘리고 I2RI^2R 형태의 와류손을 발생시킨다. 와류손은 철심 두께의 제곱에 비례하므로, 얇은 규소강판을 절연하여 여러 겹으로 성층 하면 각 판에 흐르는 와전류 경로가 잘게 나뉘어 손실이 크게 줄어든다. 따라서 철심을 여러 겹으로 성층시키는 이유는 와전류로 인한 전력손실을 감소시키기 위함이다. 성층은 중량·변압비·전력공급능력과는 무관하다.