무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 무선통신보조설비의 누설동축케이블의 설치기준으로 틀린 것은?
1
누설동축케이블은 불연 또는 난연성으로 할 것
2
누설동축케이블과 이에 접속하는 안테나 또는 동축케이블과 이에 접속하는 안테나로 구성할 것
3
누설동축케이블의 중간 부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치할 것
4
누설동축케이블 및 안테나는 고압의 전로로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
해설
무선통신보조설비의 화재안전기준상 무반사 종단저항은 누설동축케이블의 끝부분(종단)에 견고하게 설치해야 한다. 이는 전송로 끝에서 전파가 반사되어 되돌아옴으로써 통신 장애가 생기는 것을 방지하기 위함이므로, 중간 부분에 설치한다는 ③ 누설동축케이블의 중간 부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치할 것 은 틀린 설명이다.
나머지 ① 불연 또는 난연성, ④ 고압 전로로부터 1.5m 이상 이격은 기준에 부합한다.