비상콘센트설비의 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 25년 1회차

비상콘센트설비의 설치기준으로 틀린 것은?

1

비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것

2

개폐기에는 “비상콘센트”라고 표시한 표지를 할 것

3

하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것

4

비상전원은 비상콘센트설비를 유효하게 10분 이상 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것

해설

비상콘센트설비의 화재안전기준에서 비상전원은 비상콘센트설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 하므로, 10분이라고 한 것이 틀린 설명이다. 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등 을 설치하고, 개폐기에는 “비상콘센트” 표지를 하며, 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하 로 하는 것이 옳은 기준이다.