비상방송설비 음향장치의 구조 및 성능 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 24년 3회차

비상방송설비 음향장치의 구조 및 성능 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

- 정격전압의 ( ㉠ )% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것을 할 것
- ( ㉡ )의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

1

㉠ 65, ㉡ 자동화재탐지설비

2

㉠ 65, ㉡ 단독경보형감지기

3

㉠ 80, ㉡ 자동화재탐지설비

4

㉠ 80, ㉡ 단독경보형감지기

해설

비상방송설비의 화재안전기준에 따르면 음향장치는 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 하고, 자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 하여야 한다. 따라서 음향장치는 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있어야 하고, 자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동해야 한다. ㉡에 단독경보형감지기를 넣은 서술들은 연동 대상이 아니어서 틀리다. 참고로 음량은 부착된 음향장치의 중심에서 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이어야 한다.