모두CBT

자동화재속보설비 속보기 예비전원의 주위온도 충방전시험 기준 중 다음 (… | [소방설비기사(전기) 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 25년 1회차

자동화재속보설비 속보기 예비전원의 주위온도 충방전시험 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

무보수 밀폐형 연축전지는 방전종지전압 상태에서 0.1C로 48시간 충전한 다음 1시간 방치 후 0.05C로 방전시킬 때 정격용량의 95% 용량을 지속하는 시간이 ( )분 이상 이어야 하며, 외관이 부풀어 오르거나 누액등이 생기지 아니하여야 한다.

1

40

2

30

3

25

4

10

해설

자동화재속보설비 속보기의 예비전원 주위온도 충방전시험에서 무보수 밀폐형 연축전지는 방전종지전압 상태에서 0.1C로 48시간 충전한 뒤 1시간 방치하고 0.05C로 방전시킬 때, 정격용량의 95% 용량을 지속하는 시간이 30분 이상이어야 한다. 따라서 정격용량의 95% 용량을 지속하는 시간은 30분 이상이어야 한다. 또한 이 시험에서 전지 외관이 부풀어 오르거나 누액 등이 생기지 않아야 한다는 조건이 함께 요구된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(전기) 필기] 25년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기