비상콘센트설비 전원회로의 설치기준 중 옳은 것은?

1

하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 8개 이하로 할 것

2

전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함 안에 설치할 것

3

전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 3.0kVA 이상인 것으로 할 것

4

비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로, 두께 2.0mm 이상의 철판으로 할 것

해설

옳은 것은 전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우 분기배선용 차단기를 보호함 안에 설치한다는 기준이다. 비상콘센트설비의 화재안전기준이 이를 규정한다.

  • 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하이므로 8개 이하는 틀리다.
  • 전원회로는 단상교류 220V로서 공급용량은 1.5kVA 이상이므로 3.0kVA 이상은 틀리다.
  • 풀박스 등은 방청도장을 한 두께 1.6mm 이상의 철판으로 하여야 하므로 2.0mm 이상은 틀리다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요