모두CBT

비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 비상벨설비 또 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 25년 2회차

비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비에 대한 설명이다. 다음 ( )의 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 ( ㉠ )분간 지속한 후 유효하게 ( ㉡ )분 이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)를 설치하여야 한다.

1

㉠ 60, ㉡ 20

2

㉠ 30, ㉡ 10

3

㉠ 60, ㉡ 10

4

㉠ 30, ㉡ 20

해설

비상경보설비의 화재안전기준에 따르면 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비에는 감시상태를 ㉠ 60분간 지속한 후 유효하게 ㉡ 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비 또는 전기저장장치를 설치하여야 한다. 따라서 ③ ㉠ 60, ㉡ 10 이 정답이다. 이 "감시 60분 + 경보 10분"은 자동화재탐지설비 등 경보설비 비상전원의 공통 기준이다.